传真:0533-3580697
技术支持:0533-3582864
邮箱:zbzhengrui@163.com
公司地址:118论坛宝马论坛
CT取电无源无线测温传感器体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
测温分类 | 红外测温 | 有源无线测温 | 无源无线测温 |
供电方式 | 有线供电 | 电池供电 | 感应取电 |
传输方式 | 有线传输 | 无线传输 | 无线传输 |
测温方式 | 红外线 | 接触式 | 接触式 |
测温精度 | ±2.0 ℃ | ±1.0 ℃ | 0.1℃ |
响应速度 | 较慢 | 较慢 | 快 |
尺寸大小 | 稍大 | 较小 | 极小 |
安装方式 | 固定于柜壁 | 固定于发热点 | 固定于发热点 |
适用性 | 柜内裸露部位测温 | 母排、静触头等 | 母排、静触头、断路器动触头,电缆接头,刀闸处 |
影响因素 | 镜头需要调焦和对准发热点,物距比直接影响精度,套管、柜壁等阻挡其测量,振动、尘土影响其测量 | 受电池寿命和高温特性制约,体积稍大,关键部位不能安装,测量间隔长 | 母线电流大于5A可工作 |
安装维护 | 需要对准发热部位,需在开关柜上钻孔,需要在布线连接,定期除尘、对准 | 无需布线和破坏结构需要更换电池 | 无需布线和破坏结构 |
红外测温与无线测温有着显著的差异,在于测温的方式技术不同。红外测温方式存在以下两个缺点:
1. 红外测温探头安装固定条件要求苛刻,需正对测温体,且距离要求不能太远,探头与测温点之间不能有阻隔,导致许多发热点温升状态不能有效监测。
2. 红外测温精度容易受环境影响。如障碍物、灰尘、距离等影响,所以需要定期维护清洁测温探头。
有源无线测温一般温感探头使用电池供电。具有以下几个缺点:
1.电池使用寿命随着环境的恶劣程度变化,需要不定期更换电池使得测温需要大量人力资源去维护。
2.电池需要做好安全防护隔离使整个测温探头的体积大,不容易安装维护。
3.电池给原来的电气线路增加了风险。
开关柜无源无线测温对比其它测温方式的的优点:
1.无源测温传感器免电池、数字测量、数字传输;排除了电池隐患,抗干扰性好,高效、稳定;
2.无源测温传感器永久免维护,可直接与现在产品进行一体集成或封灌成一体,使用寿命高达10年;
3.无源测温传感器采用无线通信方式,高压隔离安全可靠;方便施工和维护。